低省
低溫省煤器技改工程簡介
本工程采用EPC總承包方式建造。包括2臺機組低溫省煤器改造總承包工程的系統設計、設備和材料采購、制作、供貨、施工、安裝、調試、竣工驗收、性能試驗、試運行、試驗、消缺、培訓和服 務、最終交付投產等。
本工程按照1200000Nm3/h(標,干)煙氣量,除塵器入口煙溫從165℃降低到120℃,低溫省煤器壓降按照500Pa設計。
本工程為已投產工程改造,SCR區在鍋爐和電除塵之間,場地狹小,上部有SCR裝置。地下管道、電纜交錯,施工復雜;一臺機組于2014年1月20日開工,3月1月竣工移交,一臺機組于2015年1月 20日開工,于2015年3月6日竣工并移交生產,
低溫省煤器布置在鍋爐空預器之后,電除塵器入口之前,安裝運行后煙氣溫度降低,電除塵效率增加,同時使得進入除塵器的飛灰比電阻可從1012Ω-cm下降到1010Ω-cm,進一步提高電氣除塵器 的運行收塵效率,同時除塵器及除塵器下游的煙氣體積流量降低,引風機、增壓風機等的容量也相應減少,降低了運行廠用電。目前低溫省煤器運行裝置功能齊全,性能指標優良,并獲得業主的一致好評!



蘇公網安備 32011502012109號